1. Tämä sivusto käyttää keksejä (cookie). Jatkamalla sivuston käyttämistä hyväksyt keksien käyttämisen. Lue lisää.

UPS tietokoneelle

Viestiketju PC:n rautaan liittyvä keskustelu -osiossa. Ketjun avasi Anttifantti 20.01.2013.

  1. Anttifantti

    Anttifantti Member

    Liittynyt:
    20.01.2013
    Viestejä:
    4
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    11
    Minkäs tehoista myllyä sitä tarvisi suojaamaan tietokonetta jossa on 850-wattinen virtalähde? Ovatko hirveän kalliita ja mistä niitä saisi?
     
  2.  
  3. vps358

    vps358 Active member

    Liittynyt:
    14.11.2009
    Viestejä:
    4,530
    Kiitokset:
    232
    Pisteet:
    93
    Tuolta laitat maaksi suomen, niin valintojesi jälkeen saat suoraan ehdotuksen sopivasta UPS:ista. Homma kun ei mene suoraan virtalähteen tehon mukaan, vaan pitää tietää mitä muuta kone on syönyt, muuten tulee valittua turhan järeä laitos...

    T: Vesku
     
  4. Anttifantti

    Anttifantti Member

    Liittynyt:
    20.01.2013
    Viestejä:
    4
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    11
    Kiitos nopeasta vastauksesta, täytin tietojeni mukaan ja halvimmaksi vaihtoehdoksi ehdotti tuota APC Back-UPS 650, 230V, mikä on vain tosiaan 400 wattinen.
    Onko mahdollista, että noinkin pieni pitäisi tietokoneeni suojattuna ja tietojen mukaan jopa 6 minuuttia päällä katkeamisen jälkeen?
     
  5. ugge

    ugge Regular member

    Liittynyt:
    20.11.2007
    Viestejä:
    1,146
    Kiitokset:
    9
    Pisteet:
    48
    Minulla APC 500, Pelkän keskusyksikön backuppina.
    ~20 minuuttia pysyy käynnissä lähes idle tilassa oleva i5 kone.

    Täällä peräkylillä on niin paljon katkoja että ihan ehdoton laite.
    Alkaa heti piippaaman kuuluvasti kun sähköt katkeaa, joten 5 minuuttiakin on riittävä backuppi aika jotta koneen saa sammutettua.
     
  6. Joensuu

    Joensuu Active member

    Liittynyt:
    08.05.2007
    Viestejä:
    2,545
    Kiitokset:
    4
    Pisteet:
    68
    APC700VA Ollut koko koneen elinkaaren, ja monelta katkolta pelastanut.
     
  7. wipe2000

    wipe2000 Senior member

    Liittynyt:
    05.08.2002
    Viestejä:
    6,109
    Kiitokset:
    5
    Pisteet:
    118
    Onhan se mahdollista, muttei mitenkään varmaa. Riippuu siitä, paljonko koneesi pahimmillaan tehoa kuluttaa, ei niinkään powerin nimellistehosta. Lisähintaa (+ kalliimpaa vaihtoakkua) lukuunottamatta pykälää isomman mallin valinnasta ei tietysti ole haittaakaan.

    Lisäksi, jos haluat UPSin erityisesti suojaavan häiriöiltä jännitesyötössä (lähinnä ukkosen yms. aiheuttama ylijännite maaseudulla), joku on-line-tyyppinen UPS olisi varmaan parempi. Ko. valmistajalta esim. Smart-UPS.
     
  8. teme565

    teme565 Active member

    Liittynyt:
    10.05.2002
    Viestejä:
    3,306
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    66
    Kuormastahan se riippuu, kauanko kone pyörii akkuvirralla. UPSin nimelliskuormalla varakäyntiaika on vain joitakin minuutteja ja mitä pienempi kuorma on, sen pidempään virtaa riittää.
    Itsellä on serverissä APC Backups 550VA (330W), jossa on yksi 12V 7,2Ah:n akku, ja tuolla esim. pysyy serveri, jonka tehonkulutus idlenä on 50 watin luokkaa, käynnissä noin 40 minuuttia.
    Nuo APC:n smart-upsit muuten ei ole online-upseja, vaan vain niinsanottuja line interactive -upseja.

    Tuossa esimerkkinä jonkun APC:n 1000VA:n upsin varakäyntiaikagraafi
    [​IMG]
     
    Viimeksi muokattu: 21.01.2013
  9. Anttifantti

    Anttifantti Member

    Liittynyt:
    20.01.2013
    Viestejä:
    4
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    11
    Kiitoksia vastauksista!

    Tosiaan olen muuttamassa kerrostaloon ja näyttää siltä, että en saa maadoitusta hommattua asuntoon.... Joten joutuisin käyttäämään UPS:ssää maadoittamattomassa, mikä ilmeisesti tarkoittaa, että ylijännitesuojaus ei toimi. Onko UPS:n ostosta mitään hyötyä?
     
  10. teme565

    teme565 Active member

    Liittynyt:
    10.05.2002
    Viestejä:
    3,306
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    66
    On siitä se hyöty, että pienet sähkökatkot ei haittaa. Oon ite kyllä sitä mieltä, että satunnaisia sähkökatkoja vastaan ei pöytäkoneeseen kannata UPSia ostaa. Tarkoitan satunnaisilla katkoilla sitä, että alueella on kerran tai kaksi vuodessa sähkökatko. Ylijännitesuoja ei tosiaan maadoittamattomassa rasiassa toimi, muilta osin UPS toki toimii.
     
  11. Tepsu9

    Tepsu9 Active member

    Liittynyt:
    11.10.2004
    Viestejä:
    2,210
    Kiitokset:
    130
    Pisteet:
    93
    Sori väärästä vastauksesta.

    Tämä löytyi STEK:n sivulta:
    Maadoitettuja pistorasioita löytyy joka asunnosta ainakin keittiöstä ja kylpyhuoneesta. Tietokoneelle ei kuitenkaan pidä ryhtyä vetämään roikkajohtoa näistä tiloista, sillä se on hankalaa ja siitä voi aiheutua vaaratilanteitakin. Tavallisesti tietokone toimii ihan hyvin liitettynä maadoittamattomaankin pistorasiaan.

    Pidä ryhtyä?? Jos menisi saivarteluksi niin tuo vastaus on tulkinnan varainen.
    http://www.stek.fi/kysymystori/usein_kysyttyja_kysymyksia/fi_FI/kodin_sahkoverkko/
    Parempi ehdoton kielto kuin "epämääräinen" kielto.:D
     
    Viimeksi muokattu: 24.01.2013
  12. teme565

    teme565 Active member

    Liittynyt:
    10.05.2002
    Viestejä:
    3,306
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    66
    On kiellettyjen menetelmien listalla ihan jo sähköturvallisuusmääräystenkin mukaan. Puhumattakaan siitä että mahdollinen hellasärö tuskin kauheasti ilahtuu lattiaa pitkin risteilevästä jatkojohdosta.

    Ylijännitesuojausta ajatellen kannattaa sitten muistaa, ettei riitä että suojaa vain sähköverkon ylijännitesuojauksella. Jos tekee vain tuon ja jättää antenni- ja/tai puhelinverkon suojauksen tekemättä, niin sähköverkon ylijännitesuojaus on yhtä tyhjän kanssa. Ylijännite kun tulee usein sähköverkon ja jonkun muun verkon välille ja jos tämä muu verkko on ilman suojaa niin käry käy ukkosella.
     
    Viimeksi muokattu: 21.01.2013
  13. Anttifantti

    Anttifantti Member

    Liittynyt:
    20.01.2013
    Viestejä:
    4
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    11
    Tosiaan huoneesta toiseen johdon vetäminen on laitonta.
     

Jaa tämä sivu