Koneen rungossa kulkee sähkö

Viestiketju PC:n rautaan liittyvä keskustelu -osiossa. Ketjun avasi MrKage 02.02.2009.

  1. wipe2000

    wipe2000 Senior member

    Liittynyt:
    05.08.2002
    Viestejä:
    6,109
    Kiitokset:
    5
    Pisteet:
    118
    Riippuu laitteesta, valitettavasti se 115 V on aika kova pala komponentille, joka on suunniteltu alle 20 V:n jännitteille. Eli jos konkkien läpi tuleva 'vuotovirta' on riittävän suuri tai jostain muusta syystä varaus ei hallitusti purkaudukaan kytkettyjen komponenttien läpi, voi esim. äänikortti hajota.
    Pelkkä tietokoneen ohjelmallinen sammutus ei poista jännitettä kuoresta (ja samalla siis esim. äänipiuhan nollajohdosta). Ja ellei powerissa oleva kytkin ole linjassa ennen häiriönpoistokonkkia, sekään ei välttämättä poista kuoren jännitettä, vaan myös virtajohto pitää irrottaa rungon saamiseksi jännitteettömäksi.

    Parempi olisi käyttää maadoitetua pistorasiaa.

    Voi, mutta jos kaikki menee hyvin, on putkien läpi veto mielestäni nopeampaa.
    Vanha johto irti keskuksesta, sidotaan uusi/uudet johdot siihen ja vedetään koko höskä, eli vanhan mukana uudet johdot, putken läpi. Sitten kummassakin päässä piuhat kiinni, tehdään maadoituksen tarkistusmittaus ja eikun kannet paikalleen. Tunnin homma asiansa osaavalta sähkömieheltä, kun tilaaja on hoitanut alkuvalmistelut kuntoon.
     
  2.  
  3. FORWARD

    FORWARD Active member

    Liittynyt:
    11.02.2005
    Viestejä:
    3,670
    Kiitokset:
    18
    Pisteet:
    68
    Mutta eikös 2 sähkömiestä tarvita tuossa ja 2 miestä ja tunti on ainakin 100+ euroa?

    Täällä on ollut mystisiä sähkökatkoja, kun YHDESTÄ HUONEESTA ovat sähköt hävinneet ja tulleet takaisin noin minuutin kuluttua. Ja sulake ei siis ole palanut. Tuossa poweri tuhoutui taannoin ja poltti sulakkeen mennessään. Mutta seuraavana päivänä keittiö pimeni ja tunnin parin kuluttua sähköt olivat taas päällä tuossa ko. huoneessa. Ja HUOM, kukaan EI siis vaihtanut sulaketta tms.

    Tuossa mystiikkaa jokaiselle...:)...olisiko johdotuksessa vikaa vai mikä voisi olla syynä?;)

    OK, off topic, mutta liittyy koneeseen, koska UPS on kiinni verkossa...;)
     
    Viimeksi muokattu: 06.02.2009
  4. jawa75

    jawa75 Regular member

    Liittynyt:
    10.11.2006
    Viestejä:
    728
    Kiitokset:
    0
    Pisteet:
    26
    Taitaa olla jossain päin kytkennöissä löysää, kannattaisi ottaa joku hiukan tutkimaan ettei pala koko torppa. Työkaverilla oli just ongelmia sähköjen kanssa kun oli tippunu eristepurua sähkökaappiin. Eipä kai kukaan kiellä auttamasta sähkäriä, jolloin tarvitaan vain yks tietotaitoinen asentaja. Epäilen kyllä että tunnin laskutuksella ei selviä, no tietysti jos asentaja tulee 2 minuutin matkan päästä, talosta löytyy sähkökuvat, putkitus on suoraan keskukselta jakorasialle ja siitä pistorasioille, eikä missään kohtaa ilmene mitään ongelmia niin saattaa onnistua.
     
  5. BforeDusk

    BforeDusk Senior member

    Liittynyt:
    15.09.2006
    Viestejä:
    6,570
    Kiitokset:
    7
    Pisteet:
    118
    Vasemmasta menusta: Sähkön käyttö kotona > Aitko tehdä sähkötöitä kotona > (Ylhäältä linkki) Eräitä sähkötöitä.
    Vanhemmissa asennuksissa ei ennestään ole suojajohdinta, tällöin myös pistorasialta tuleva keltavihreä johdin yhdistetään jakorasiassa nollajohtimeen, eli tehdään ns nollaus.

    STEK = Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry on vuonna 1996 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys. Se toimii sähköturvallisuuden ja siihen läheisesti liittyvien tehtäväalueiden edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

    Ei kai nuo vanhentuneen lain mukaisia asioita neuvo?
    Arvelen että EU:n myötä tuo tuli uudelleen sallituksi Suomessa.
    Muistan ajan jolloin tuo oli kiellettyä. Ja hyvästä syystä.
    SYY:
    Jos jakorasiasta sähkölaitokselle nollajohdin katkeaa, niin jakorasiassa oleva nollaus (sehän ei katkea) kierrättää sen jännitteen ehjässä laitteessa metallirunkoon. Laite lopettaa kyllä toimintansa, koska nollajohdin on katki.
    Jännite on metallirunkossa. Laitteen sisäinen vastus + ihmisen kehon vastus, sillä kun jakaa jännitteen 240V on tuloksena virta, joka kehosta läpi kulkee. Jos keho samalla saa maan jostain, lämpöpatteri, vesijohtoputki, johtava lattia, eri nollajohtimella tai erillisellä suojamaalla maadoitettu laite jne.

    Jatkojohto jossa on katkaisija. Katkaisija varustettuna valolla. Siinä helppo indikaattori kertomaan, että se nollajohdon ei ole poikki.
    Jos tommoisen kytkennän käyttö rupes pelottamaan.
     
  6. wipe2000

    wipe2000 Senior member

    Liittynyt:
    05.08.2002
    Viestejä:
    6,109
    Kiitokset:
    5
    Pisteet:
    118
    OT:
    Mihin sitä toista tarvitaan, ei meillä ainakaan koskaan ole toista miestä kaivattu, vaikka johtoja on vedelty uusiksi sekä vanhoihin rakenteisiin että uusiin osiin tietysti uudet sähköt? Kuten lyhyesti kuvailin, uusi johto tulee kyllä vanhan perässä, kun sen vetää pois. joskus ehkä hieman voi jeesata, jos toinen mies syöttää johtoa kelalta, mutta siihen ei ammattilaista tarvita.

    jawa75 on kyllä oikeassa, että äkkiä matkoineen ja pieninekin ihmettelyineen laskutus on varmaan jo puolitoista tai pari tuntia, mutta eihän sähkömiehen tuntihinta alveineenkaan nouse yli 50 euron? Vai maksaako joku muka sellaisia tuntihintoja? Ainakin täällä tampereella saa hyvän sähkärin kolmosella alkavalla tuntihinnalla + alv, eli esim. 45 EUR/tunti. Ja tämä siis ihan laillisesti maksettuna, kuititta varmaan saisi vielä puoleen hintaan, mutta ei ainakaan itseäni kiinnosta. Tarvikkeet tuohon sitten tietysti päälle.
    Kotitalousvähennyksenkin voi noista vielä tehdä, jos vaan sen omavastuuraja ylittyy.
     

Jaa tämä sivu